Здравствуйте! Помогите пожалуйста.
Организация закупает мегаомметры и внедряет в работу. Что нужно от СОТа?
- Инструкция по охране труда (поделитесь если есть пожалуйста)
- Ознакомление с вышеуказанной ИОТ
- Экзамен по эб нужно?
- может что-то упускаю?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста.
Организация закупает мегаомметры и внедряет в работу. Что нужно от СОТа?
Дело не в собственно мегаомметре, а в том, какие работы будут выполняться. Если это, к примеру, измерение сопротивления изоляции, то достаточно квалифицированного электротехнического персонала с гр.3.
Смотрите ПОТ ЭУ
39.28. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду-допуску, кроме работ, указанных в пунктах 7.6, 7.8 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Насколько помню, во время работы аналоговый мегаомметр генерирует напряжение от 500 до 1 500 вольт. Напряжение более 500 вольт опасно для здоровья и жизни человека. Поэтому работать с тестером изоляции может только профессиональный электромонтер, который прошел инструктаж по ОТ и имеет третью и выше группы допуска по электробезопасности.