← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#инструкции

Кто должен отключить электричество в электрощитовой в случае пожара?

АЛ
Опубликовано 6 февр. 2025 г.

Здравствуйте коллеги!

В Инструкции по действиям во время пожара в ГБУ культуры прописали, что данные действия осуществляет охранник ЧОП. При ее согласовании СОТ задал законный вопрос о наличии обучения у охранника по электробезопасности. Охранники меняются. ЧОП тендерный, отправлять охранников на обучение не будет... Держать дежурную смену электриков никто не даст.

Пожалуйста, подскажите выход. Может будет достаточно инструктажа? Тогда какого и кто его должен проводить?

Ответы (4)

DSPЭксперт
6 февр. 2025 г.· #2

⮑ Александр инструктажа не достаточно. Чтобы залезть в электрощит и щелкнуть автомат, нужна как минимум 2 группа. А вообще 3-я, чтоб еще и в электрощитовую войти. Вообще, ЧОПику в щитовой делать нечего, его дело охранять территорию.

6 февр. 2025 г.· #3

Составляйте график дежурств работников у кого есть 3 группа. Они будут отключать. С доплатой сверх нормированного рабочего дня естественно.

6 февр. 2025 г.· #4

А у вас разве на стенах электрощитков нет? Не может быть... А можно подчерпнуть из приказа Минтруда от 11 декабря 2020 г. N 881н раздел XXIX. "Требования охраны труда при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на сетях электроснабжения".... Когда-то была бурная дискуссия: https://vk.com/wall-29417489_571272?ysclid=m6trlzmix8888524584

ОЛ
7 февр. 2025 г.· #5

⮑ Александр Пожалуйста, подскажите выход.

Установить в электрощиты автоматические расцепители срабатывающие по сигналу от пожарной сигнализации.

А охране нечего делать в электрощитах, им это запрещено на уровне законодательства.

В любой электрощит, электрощитовую и т.д., самостоятельно может лезть только работник организации кому этот щит принадлежит или арендован. И да, этот работник должен быть с 3й группой.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.