← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#испытание диэлектрических СИЗ

Можно ли использовать такие диэлектрические перчатки?

АГ
Опубликовано 30 янв. 2025 г.

Коллеги,

в электрощитовой есть диэлектрические перчатки с датой последнего испытания в 2023 году.

Вопрос:

Можно ли в этом году провести испытания и при пройденном испытании продолжить ими пользоваться?

Ил же если пропустили срок испытаний, то они уже только под списание?

Ответы (2)

DSP
DSPЭксперт
31 янв. 2025 г.· #2

⮑ Агата если они пройдут испытания - можно дальше пользоваться. Но я бы купил новые со свежим сроком изготовления )))

May Day
May DayЭксперт
31 янв. 2025 г.· #3

⮑ Агата да, можно. Перчатки испытывают напряжением 6000 В. Если после этого они живы и здоровы, то какая разница что их 10 лет не испытывали? Штампы предыдущие зачеркиваются прям на перчатках. Обратите внимание - там дата "следующих испытаний", а не просто испытаний.