← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Что может повлечь за собой установка второй двери?

АЛ
Опубликовано 27 янв. 2025 г.

Здравствуйте. Сотрудник просит установить вторую дверь для звукоизоляции. Можно ли установить, не будет это нарушением со стороны пожарной безопасности?

Ответы (2)

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
28 янв. 2025 г.· #2

⮑ Александр По СП 1.13130.2020 допускается делать тамбуры, там описаны размеры. Но если выполнять закон буквально, то вам придётся вносить изменения в проект и менять планы эвакуации.

Может проще дверь другую поставить или шумоизоляцией обклеить?

30 янв. 2025 г.· #3

Установка второй двери может нарушить требования пожарной безопасности, если она не соответствует нормативным документам. Основные аспекты, которые нужно учитывать:

  1. Эвакуационные пути: Двери на путях эвакуации должны открываться наружу и не препятствовать быстрому выходу людей. Установка второй двери может сузить проход или создать препятствие.

  2. Ширина проема: Ширина дверного проема должна соответствовать нормам (обычно не менее 0,8–1,2 м в зависимости от типа здания).

  3. Материалы двери: Двери должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям пожарной безопасности (например, противопожарные двери в определенных зонах).

  4. Расстояние между дверями: Если двери установлены последовательно, расстояние между ними должно быть достаточным для обеспечения эвакуации.

  5. Согласование: Любые изменения в планировке, включая установку дверей, должны быть согласованы с органами пожарного надзора.

Ваш ответ