← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#обучение по электробезопасности

Присвоение 1 группы ЭБ если удостоверение выдано в другой организации?

OL
Опубликовано 21 янв. 2025 г.

Добрый день!

Сотрудник работает в нашей организации на 0,5 ставки. В другой организации выдано удостоверение ЭБ электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда оперативно-ремонтного персонала до и выше 1000В. Может ли он в нашей организации присваивать 1 группу ЭБ?

Ответы (4)

УЛ
21 янв. 2025 г.· #2

6 разряд, а группа допуска какая (их всего 5) ?

May DayЭксперт
21 янв. 2025 г.· #3

Если он работает на 0.5 ставки, то это ваш работник. И он точно может присвоить I гр по ЭБ.

Иногда по этому поводу работника устраивают специально на 0.01 ставки, просто для того чтоб проводить инструктаж на I по ЭБ

DSPЭксперт
21 янв. 2025 г.· #4

⮑ Olga80 если он имеет группу III по электробезопасности и выше в качестве электротехнического персонала (пункт 2.3 ПОТЭУ) и удостоверение, где указано, что он работник вашей организации (тут со мной многие могут поспорить) - может.

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
21 янв. 2025 г.· #5

⮑ Olga80 может, если у него будет удостоверение с указанием вашей организации.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.

п.2.3 ПОТ №903н

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.