← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#сигнализация

уровни доступа в пожарной сигнализации?

Опубликовано 15 янв. 2025 г.

Кто нибудь уже реализовывал согласно ГОСТ Р 59638-2021 п. 6.1.2. уровни доступа в пожарную сигнализацию? Можете подсказать

Ответы (2)

15 янв. 2025 г.· #2

Здесь более подробно расписано:

en-54-2.pdf
632kB
ОЛ
17 янв. 2025 г.· #3

⮑ vaseneffmax Можете подсказать

А в чем проблема?

Все зависит от того как у вас выстроена система эксплуатации оборудования СПС.

В пункте 6.1.2 четко прописано что за кем.

Лично у меня (комбо - Болид на Сириусе плюс Хонневел):

1 уровень:

  • круглосуточная охрана - им выведен отдельный пульт индикатор с лампочками и кнопочками отключения звука (есть возможность отменить тревогу и отменить запуск пожаротушения).
  • диспетчер здания - система через модуль мониторинга передает информацию на РМ диспетчера, диспетчер на плане здания видит где пожар. Диспетчер высылает ГБР для проверки. Параллельно отвечает на вызов Пульта города.
  • пульт города - получает сигнал от здания, звонок подтверждения диспетчеру здания, высылает пожарный расчет. Если диспетчер здания не принял звонок в течении 30 секунд, то высылает пожарный расчет.

2 уровень:

  • ответственный за ПБ - знает все пароли от системы и ведет договор обслуживания (ключи от системы хранятся у охраны), теоретически может и третий уровень выполнить, но не имеет право.

3 и 4 уровень - обслуживающие организации по договору (у каждой свои доступы, ключи и пароли).

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.