С последними изменением нормативных документов в области пожарной безопасности, исчез простой и понятный способ определить необходимое количество огнетушителей н объект. Специалисты местного МЧС со ссылкой на п.400 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и Приложение N 1 (Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара) считают, что в небольшом ортопедическом салоне (100кв.м, 2 продавца-консультатнта) должно быть не менее 2-х огнетушителей. Смешно и грустно, но доказать абсурдность невозможно.
Поделитесь аргументированным мнением , а лучше ссылками на пункты нормативных документов, какими критериями следует руководствоваться для определения количества огнетушителей.
Ответы (6)
Все правильно подсказывают, а вам кажется это абсурдно маленьким количеством или большим?)
«Не менее двух»
я тоже думаю, что они правильно говорят. если учитывать, что от ближайшего огнетушителя до предполагаемого очага возгорания должно быть не менее 20-30м2, то поделите ваши 100м2 пополам, и на каждую сторону поставьте по 1 огнетушителю. Думаю, что двух ОП 5 вам будет достаточно. ГОСТ Р 59641-2021, СП 9.13130.2009 - п 4.2, пп. 4.2.4.
- Неофициальный, но действенный способ определить, сколько огнетушителей должно быть в помещении – приобрести их из расчета 1 кг огнетушащего вещества на каждые 25 кв. м обслуживаемой площади. 2. В любом случае, согласно п.400 ППР-1479 на каждом этаже общественного здания или зданьица (и не важно какой он площади) должно быть не менее двух переносных огнетушителей......Отсюда и исходите..... А если хотите подойти с научной точки зрения: А можете в поисковике набрать "Программа расчёта огнетушителей онлайн".... Свои данные по помещению введете и будет Вам ответ.rascet-ognetusitelei.pdf1MB
Рассчитывала из расчета не менее 1 огнетушителя типа ОП-5 на 50 квадратов, но не менее двух. И чтоб от одного до другого не менее 20 метров
Этот способ исчез еще в 2016 году, еще при обновлении 390го постановления.
Насчет остального вам уже коллеги ответили и дали нормативку.
Ваша минималка скорее всего - это два огнетушителя ОП-4 с рангом не ниже 2А. Цена вопроса 1-2 т.р.
И это совсем немного, на 100 квадратах они легко могут потеряться так, что не найдете.
У меня в клиентских зонах на 30 квадратов посетители не сразу видят огнетушитель стоящий на входе. А мозг при этом операционистам выносят, что мы не думаем об их безопасности, даже огнетушителя нет!