← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#работы на высоте

На основании чего должны быть Поручни на промышленных лестницах?

MA
Опубликовано 19 нояб. 2024 г.

Здравствуйте,подскажите на основании какого норматива на лестницах должны быль поручни если на лестнице 7 ступеней?

Ответы (4)

OlkaЭксперт
19 нояб. 2024 г.· #2

А можно по подробней. Что за лестница, где установлена, является ли она эвакуационной, наружной или внутренней?

SergeyЭксперт
19 нояб. 2024 г.· #3

⮑ Magic Здравствуйте. ГОСТ 23120-2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия.

DSPЭксперт
19 нояб. 2024 г.· #4

⮑ Magic Какие именно лестницы имеются ввиду?

Например, СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" требует наличие ограждений при определенной высоте лестницы:

4.3.5. .....

При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует

предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны

быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать

промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета

между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота

указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.

19 нояб. 2024 г.· #5

Можете ещё ГОСТ 25772-83 "Ограждения металлические лестниц...." полистать.... В поисковике наберите "Действующие нормативы на лестничные ограждения" материала вывалится сколько хош.....

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.