Здравствуйте,подскажите на основании какого норматива на лестницах должны быль поручни если на лестнице 7 ступеней?
Ответы (4)
А можно по подробней. Что за лестница, где установлена, является ли она эвакуационной, наружной или внутренней?
Какие именно лестницы имеются ввиду?
Например, СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" требует наличие ограждений при определенной высоте лестницы:
4.3.5. .....
При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует
предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны
быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать
промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета
между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота
указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.
Можете ещё ГОСТ 25772-83 "Ограждения металлические лестниц...." полистать.... В поисковике наберите "Действующие нормативы на лестничные ограждения" материала вывалится сколько хош.....