Если в административно-хозяйственном отделе работники меняют лампы в офисных светильниках, то их руководитель должен иметь группу по электробез-ти выше чем у подчиненных? Если да, то руководителя направлять на проверку знаний в РТН как административно-технический персонал? С проверкой знаний 1 раз в 3 года?
Ответы (4)
Если в отделе имеется электротехнический персонал, то руководитель отдела должен иметь группу не ниже, чем у подчиненных (п.40 ПТЭЭП). Если нет своей комиссии, то проходит проверку знаний в РТН.
если у работников нет удостоверения по электробезопасности на 2 группу, они не имеют права менять лампы в светильниках. От слова совсем. Это должен делать электротехнический персонал со всеми вытекающими... Такие работы проводи ремонтный персонал. А следовательно, должны проводиться периодические противоаварийные и противопожарные тренировки с записями в журналах. Ежегодная проверка знаний по электробезопасности. Ну и так далее. Геморрой тот ещё...
Официально - ремонтный персонал с II гр по ЭБ не имеет права менять лампочку в арендованном помещении.
Что бы один человек заменил лампочку он должен быть оперативным персоналом с правом единоличного осмотра и это будет считаться работой в порядке текущей эксплуатации. Это минимум III гр по ЭБ. При этом оперативный персонал имеет право обслуживать только закрепленные за ним электроустановки. 
Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н п. 8.1 - 8.6