Здравствуйте!
Для должности инженер-электрик по ЕТН я основываюсь на п. 5234 (электрик участка) или п. 5235 (электрик цеха). В нормах указан костюм для защиты от термического воздействия эл.дуги. Руководитель этих инженеров-электриков говорит, что такой костюм им не нужен, т.к. таких рисков нет. Вопрос - переименовать должность? Или ссылаться больше на инженер (а не на электрик) и подбирать СИЗы по прил. 2 и 3? Кто-то сталкивался?
Ответы (4)
Ключевое слово "ИНЖЕНЕР".
Только как мысля.....А может посмотреть приказ Минздрава от 25 апреля 2011 г. N 340н.... По работникам организаций электроэнергетической промышленности....... До сих пор действует....
У меня инженер-электрик по факту, но должность называется иначе
Делаю по Прил. 2, там хоть можно подобрать адекватные СИЗ
Зачем костюм от дуги, когда его работа это подведение питания к оборудованию, мелкий текущий ремонт, замена лапочек, автоматов и т.д.
Делая по прил. 1 только проблемы себе создаем, если можно не делать по прил. 1, лучше не делать
Прописала вот так 
надеюсь, меня поправят более опытные в ЕТН коллеги, может что-то у меня не так)