← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#взрывобезопасность

Как узнать категорию по взрывопожарной опасности?

Опубликовано 7 окт. 2024 г.

Здравствуйте! Необходимо рассчитать количество огнетушителей для производства. Нашла онлайн-калькулятор, в котором просят указать категорию по взрывопожарной опасности. Кто работал до меня, этим не занимался. Где это искать я тоже не понимаю, потому что в документах какой-то хаос. В страховом полисе объекта в графе "Регистрационный номер опасного объекта" стоят данные "А11-11111-1111". Вот эта первая буква "А" значит ли что-нибудь или нет? Например, категорию "А - взрывопожароопасная"? Страховые полисы на сеть газопотребления и на склад бестарного хранения муки. Спасибо заранее всем кто откликнется на вопрос.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (5)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
8 окт. 2024 г.· #5

⮑ СОТкА буква "А" вероятно означает подконтрольность объекта (ОПО) Ростехнадзору, согласно приказу РТН№471, и к пожарной безопасности отношения не имеет. По существу, категория помещений определяется расчетами пожарной нагрузки, которые могут быть указаны в проектной документации на объект. Если таковой нет, то расчеты может провести подготовленый специалист или фирма, благо таких услуг на рынке очень много. Объем и вид огнетушителя зависит от габаритов и функционального назначения объекта. Если грубо огнетушитель должен находиться на расстоянии не далее 20 м от возможного очага пожара (или другие критерии, см. комменты выше), но не менее 2-х шт. на этаже или обособленном помещении, например в вагон-бытовке.

7 окт. 2024 г.· #2

Среднее количество огнетушителей можно рассчитать по формуле: На 25 м2 площади помещения приходиться - 1 кг огнетушащего состава. На 50 м2 площади помещения приходится 1 огнетушитель. Если объекты оборудованы дополнительными средствами защиты от возгораний, то количество огнетушащего вещества может быть снижено до 0,7 кг на 20 м2..... Если хотите воспользоваться онлайн-калькулятором, найдите калькулятор по проще..... И продолжу: Главное правило подбора огнетушителя по площади – 1 масса заряда огнетушителя предназначена для 1 кв.м. Пример: Огнетушитель ОП-4 предназначен для 40 кв.м. Огнетушитель ОУ-5 предназначен для 50 кв.м и т.д.... Ну и справочка для информации:

raschet-neobhodimogo-kolichestva-ognetushitelej-proizvodstvo.pdf
1MB
OlkaЭксперт
7 окт. 2024 г.· #3
ЕВ
8 окт. 2024 г.· #4

Добрый день. Посмотрите информацию здесь.

Нормы обеспечения переносными огнетушителями в ППР-1479

25 окт. 2024 г.· #6

Категория помещений по взрывопожарной опасности определяется по методике , утвержденной Приказом МЧС России от от 25 марта 2009 г. N 182 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ"