нужны ли акты о внешнем осмотре АПС?

HE
Опубликовано 30 авг. 2024 г.

Добрый день!

Обслуживающая организация задается вопросом: "Точно ли мы должны предоставлять акты о внешнем осмотре АПС?"

В графике ТО понаставили осмотр раз в месяц, проверка работоспособности раз в квратал. По работоспособности акт выдают. По осмотру говорят, что достаточно акта об оплате.... В моем понимании - акт нужен, т.к. в нем должно указываться наличие замечаний, дефекты или же отсутствие замечаний. Подскажите, верно ли мое понимание и что об этом говорит закон?

Ответы (7)

Егор Фёдоров
30 авг. 2024 г.· #2

⮑ hellicopter первичным для Вас должно являться, то что в договоре прописано. А вообще осмотры рекомендуется проводить один раз в мес (про акт нет требования), комплексные испытания на работоспособность СПС - один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями (с оформлением акта).

А вообще странно, что обслуживающая организация этим вопросом задается, у них вроде как лицензия, обученный персонал и ответственный с профильным образованием или как минимум с переподготовкой)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
30 авг. 2024 г.· #3

⮑ hellicopter про акт требований нет, главное запись в журнале. Хотя нам приносят акты. Правильно сказал Егор - смотрите договор

СЕ
4 сент. 2024 г.· #4

Проверка работоспособности была в ППРФ-390. Нонче нужон утверждённый регламент ТОиР АПС-СОУЭ + Журнал учёта эксплуатации СППЗ (в электронной форме с ссылкой на записи в Журнале подрядчика)

Olka
OlkaЭксперт
5 сент. 2024 г.· #5

Журнала учёта эксплуатации СППЗ достаточно, там пишется все необходимое

Согласен с коллегами. Достаточно журнала эксплуатации, а так смотрите договор. Как говорится, положено - ешь, не положено - не ешь. ))))

Владимир Беликов
9 сент. 2024 г.· #7

Да это они по пункту 6.3 ГОСТ Р 57974—2017 действуют, который когда-то отменяли, а в 2020-м обратно вернули. И об обязательности его выполнения я когда-то интересовался (см. загрузку). А вообще-то, если про Акт, главное, кто его подписал. Если не дай бог что, то инспектор Госпожнадзора во время внеплановой проверки после случившегося пожара проверит, чья подпись стоит в акте проверки работоспособности. Если этот документ подписан ответственным работником эксплуатирующего предприятия, а не представителем лицензированной организации, а при пожаре были жертвы, руководитель организации и должностные лица могут лишиться свободы. Если лицензированная испытательная лаборатория разрешила к эксплуатации системы пожарной защиты, не отвечающие требованиям безопасности, то ответственность уже будет разделена между эксплуатирующей и обслуживающей организациями.

razyasneniya-gost-r-57974.doc
30kB
ОЛ
18 сент. 2024 г.· #8

⮑ hellicopter По осмотру говорят, что достаточно акта об оплате....

Что такое Акт об оплате?

Есть Акт приема-сдачи выполненных работ, где указываются выполненные мероприятия. Это основной документ.

Ваш ответ