← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#категорирование объектов

К какой категории по взрывоопасности отнести окрасочную камеру?

ЛЕ
Опубликовано 20 авг. 2024 г.

Добрый день! На предприятии проектируют окрасочную камеру, маляр в работе использует краскопульт при помощи которого распыляет грунт-эмаль ДТМ70. Перед покраской поверхность емкости обезжиривают растворителем Р-4. Подскажите пожалуйста в какую сторону мне идти при определении зоны или категории данного помещения?

Я склоняюсь к Зоне класса В-I — зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т.п.

Ответы (3)

20 авг. 2024 г.· #2

⮑ Леонид , здравствуйте.

У нас обозначен по Проекту расчета по категориям - В-4.

20 авг. 2024 г.· #3

⮑ Леонид На предприятии проектируют окрасочную камеру

ну раз проектируют, пускай в составе проекта и классифицируют по взрывоопасности и определят категорию по взрывопожарной и пожарной опасности

СЕ
4 сент. 2024 г.· #4

В-1 это по ПУЭ. По ППРФ-1479 другие классы зон. А категорию надо считать: количество обращаемых материалов, удельная пожарная нагрузка, кратность воздухообмена вентиляции...

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.