Помогите пожалуйста разобраться!!!! Машинист экструдера несколько раз за смену поднимается что бы засыпать сырье в экструдер. Высота данной конструкции 2.20 м. Нужно ли его обучать работам на высоте?


Помогите пожалуйста разобраться!!!! Машинист экструдера несколько раз за смену поднимается что бы засыпать сырье в экструдер. Высота данной конструкции 2.20 м. Нужно ли его обучать работам на высоте?
Если высота ограждения не менее метра десяти сантиметра (судя по фото это так и есть) машинист экструдера на высоте не работает и обучать не надо.
Однако, рекомендую обратится к руководству с предложением установки перил слева от лестницы с целью исключения возможности падения работника при подъёме.
Исходя из формулировки правил 782н (приведённой выше) если при подъёме работник выпадет влево с высоты 1,8 и более (или с меньшей высоты но ударится о вращающиеся или выступающие части оборудования) то получится что риск падения присутствовал. А значит работодатель нарушил правила так как должен был исключить работы на высоте (ведь подъём на верх с целью засыпки сырья тоже является частью рабочего процесса).
Если ограждение выше 1,1 м, то я бы не обучала. Но работодатель может своим решением отнести эти работы к работам на высоте (т.к. работа над оборудованием), и обучать.
Территория (место выполнения работ) огорожена, по виду ограждение 1,1м. Собственно, сама работа не предполагает, что при ее выполнении работник поднимается на высоту. Причин обучать не вижу. Единственная опасность - подъем по лестнице. Достаточно в ИОТ меры прописать.
все работы, которым нужно обучать приведены в примерном перечне 776н , и то он примерный, так что делайте выводы
Лестница с перилами с одной стороны это норм? просто первый раз такое вижу
ты данном случае, если иных работ с подъемом на высоту нет, то обучение для допуска к работам на высоте проводить не нужно.
Но есть замечания к:
а) Конструкции защитного ограждения - выполнено не как средство коллективной защиты, а как какое-то дизайнерское решение;
б) Лестница для подъёма на площадку не имеет перильного ограждения СО СТОРОНЫ имеющихся рисков/опасностей. Ведь глупо словить НС с падением с высоты имея площадку пусть и со странным не по ГОСТ ограждением.
782н п.3. К работам на высоте относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.
У вас нет перил с одной стороны лестницы, а это риск падения с высоты, как Вы пишете, 2,2 м. Сделайте перила и проблемы не будет. Если на площадке никто не встаёт дополнительно на стремянку.
Странное решение с перилами. Установите такое ограждение со второй стороны, по образу и подобию и не попадете под работы на высоте.
правильно указали на необходимость установки ограждения лестницы. Нуи по самим ограждениям. Они должны соответствовать ГОСТ. На фото приведенных автором вопроса я не увидел стойки ограждения соответствующей длины (ГОСТ "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия". Но это "мелочи" и придирки.
Правилами (782н) к работам на высоте относят работы, при которых существуют риски падения (п.3). Это - Раз.
Правилами (782н) предусмотрено (п.4), что Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - СУОТ) провести оценку профессиональных рисков.
Защитные ограждения в Правилах упоминаются в качестве (п.6) инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных опасностей. То есть ограничение риска падения, а не его полное исключение. Это - Два.
п.п. 7 и 8 Правил риск падения работника оценивается как высокий (п.7) или низкий допустимый (п.8).
Работы на высоте, для которых принятыми работодателем мерами обеспечения безопасности работника обеспечен допустимый минимальный риск его падения, в том числе, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 6, а также периодически повторяющиеся работы на высоте, указанные в пункте 7, и которые являются неотъемлемой частью действующего технологического процесса, характеризующиеся постоянством места, условий и характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом квалифицированных исполнителей, в соответствии с действующей у работодателя СУОТ можно проводить без оформления наряда-допуска.
Меры безопасности при проведении указанных работ должны быть изложены в технологических картах, инструкциях по охране труда или производственных инструкциях с учетом требований настоящих Правил (п.8). Это - Три.
Работник, выполняющий работы на площадке, возле ограждения имеет низкий уровень риска падения с высоты, так как работодатель применил следующие инженерные решения - устойчивая опора в виде настила площадки и защитное ограждение высотой не менее 1,1 м. п.18 Правил содержит требования к работникам, выполняющим работы на высоте, в том числе, выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более. Обучение таких работников не требует присвоения группы. Обучение безгруппников производится один раз, с ежегодным проведением проверки знаний. Это - Четыре.
Чтобы исключить возможность падения работников, и соответственно попытаться избежать "работ на высоте, не требующих присвоения группы" лично я рекомендую прописать в ваших ЛНА, ИОТ запрет на выполнение работ вблизи неогражденного и огражденного перепада по высоте, вставание на элементы защитного ограждения или возвышаться над ним, выходить (вылазить) за пределы защитного ограждения. Ознакомить с сим работников под подпись. Это - Пять.