← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#система пожаротушения

Срок службы системы пожарной сигнализации и системы оповещения?

cЭксперт
Опубликовано 7 мая 2024 г.

Всем привет. На объекте есть системы пожарной сигнализации , системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Есть рабочий проект. Есть подрядная организация обслуживающая эти системы. Решили сменить подрядную организацию (по ряду причин). Пригласили других подрядчиков. Они осмотрели системы , изучили проект. Не хотят брать на обслуживание.

Системы мол наши устарели. Им более 10 лет. (это действительно так ) не соответствуют действующим требованиям.

Нужно разрабатывать новый проект и соответственно всё менять.

Правы ли подрядчики, или хотят развести на деньги?

Ответы (3)

SergeyЭксперт
7 мая 2024 г.· #2

⮑ c Здравствуйте, все верно. Либо еще вариант сделать экспертизу АПС и СОУЭ, но это стоит дорого и делать нужно будет каждый год. Сталкивался с такой проблемой, ни к чему пока не пришли, сдали эти помещения в аренду (прописали ответственность арендатора). Ждем, наверно, проверку МЧС, чтобы окончательно принять решение).

7 мая 2024 г.· #3

Скорее всего они правы.

7 мая 2024 г.· #4

Согласно ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации": 6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с ППР-1479. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует.

В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации).

6.6.2 Работы по (плановой и аварийной) замене технических средств СПС установленных на объекте должны осуществляться обслуживающей организацией.

6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

Ваш ответ