← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#спецодежда, спецобувь и СИЗ

Какие СИЗ выдать электромонтеру?

НБ
Опубликовано 15 апр. 2024 г.

Добрый день, подскажите, пожалуйста, по СИЗам для электромонтера, кто что выдает. Есть электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на пищевом производстве. В соответствии с ЕТН по Приложение 1 он подходит по п.5300 и там костюм и обувь для защиты от электрической дуги... Можно как-то уйти от данного вида СИЗ или риск возникновения электрической дуги имеет место быть при любом ремонте оборудования?

Ответы (3)

15 апр. 2024 г.· #2

Конечно этот риск есть, а у вас в соут и профрисках ничего не написано?

15 апр. 2024 г.· #3

⮑ Наталия Бутакова дуга это выше 500В... откуда столько на пищевом производстве. Он не электромонтер, а поди слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования? нет?

16 апр. 2024 г.· #4

⮑ Светлана Подберезина дуга это выше 500В.

где такое прописано можно узнать?

В сетях 0,4кВ дуга еще как возможна, все зависит силы тока короткого замыкания

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.