← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Какая должна быть категория персонала для создания комиссии по ЭБ?

Опубликовано 1 апр. 2024 г.

Добрый день, членами комиссии по электробезопасности может быть только административно-технический персонал?

Ответы (4)

AN
1 апр. 2024 г.· #2

⮑ tasha2304

Добрый день.

Да. Но самое смешное, что административно-технический персонал может относиться к электротехнологическому или электротехническому (только тс-с-с, не говорите никому).

OlkaЭксперт
1 апр. 2024 г.· #3
  1. Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя (ей) председателя комиссии. В состав комиссии по проверке знаний организации должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации (ее филиала, представительства) по направлениям проверки знаний.

Группа ЭБ должна быть в зависимости от обслуживаемых электроустановок до или выше 1000В у председателя и его зама 4 или 5, у остальных возможна и 3.

1 апр. 2024 г.· #4

⮑ tasha2304

Исходя из формулировки выше, в комиссию должен быть включен административно-технический персонал, но его количество в комиссии не обозначено и не сказано, что только из такого персонала должна состоять комиссия.

Поэтому можно добавить в комиссию и другой вид персонала, но соблюдая остальные требования к ее формированию.

1 апр. 2024 г.· #5

⮑ tasha2304

Для чего эта информация Вам нужна?

Вы формировать комиссию по проверке знаний по электробезопасности планируете или за ответственного за электрохозяйство работаете? Вас же, если Вы СОТ, в такую комиссию назначать нельзя. Разве что в качестве секретаря...

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.