Добрый день, коллеги, ни как не могу найти, подскажите пожалуйста в каком документе прописано (и прописано ли), что испытание стремянок проводят Лица из числа инженерно-технического персонала назначенные приказом
Ответы (5)
Это требование из
РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
5.1.33.* Контроль за состоянием лестниц и стремянок должно осуществлять лицо из числа инженерно-технических работников, которое назначается распоряжением по подразделению (цеху, участку) предприятия.
Предприятие вправе самостоятельно проводить испытание лестниц и стремянок.
Методику испытаний организация устанавливает самостоятельно с учетом вида деятельности, инструкцией, прилагаемой к изделию и, СНиП 12-03-2001.
7.4.27. Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении.
В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а металлические - один раз в год.
Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (РД 34.03.204), утверждены Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюзов рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42. Данные Правила не зарегистрированы Минюстом России и, следовательно, не являются нормативным правовым актом.
Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
п. 179 Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей).
На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводят:
а)деревянных - 1 раз в 6 месяцев;
б)металлических - 1 раз в 12 месяцев.
Методика испытания по ГОСТ Р 58758 - 2019. Я методику не смотрел, но в оглавлении методы испытания есть, так что наскрести можно.
А назначить крайнего ИТР можете на основании РД и СНиП, не противоречит действующим НТД.)))