[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"topic-18092":3},{"id":4,"firstPostId":5,"title":6,"author":7,"date":14,"lastReply":14,"category":15,"tags":16,"isFeatured":18,"isSticky":18,"isLocked":18,"isResolved":18,"bestAnswerPostId":13,"canSticky":18,"canLock":18,"commentsCount":19,"views":20,"subscribersCount":21,"isSubscribed":18,"userVote":22,"votesCount":22,"bodyHtml":23,"rawContent":24,"answers":25},18092,87187,"Вы проводите ТО всех огнетушителей?",{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"7609","41669124922694078753","Ольга","ОЛ","#6D28D9",null,"8 сент. 2025 г.","Пожарная безопасность",[15,17],"огнетушители",false,3,441,4,0,"\u003Cp>Коллеги, добрый день!\u003Cbr>\u003Cbr>Столкнулась с требованием руководителя проводить ТО только 3% от общего количества огнетушителей.\u003Cbr>\u003Cbr>Ссылается на п. 5.1.7 ГОСТа \u003Cbr>\u003Cbr>Помогите разобраться\u003C\u002Fp>","Коллеги, добрый день!\n\nСтолкнулась с требованием руководителя проводить ТО только 3% от общего количества огнетушителей.\n\nСсылается на п. 5.1.7 ГОСТа \n\nПомогите разобраться",[26,46,61],{"id":27,"number":28,"author":29,"date":14,"isSolution":18,"text":41,"rawContent":42,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":43,"reactionUsers":44,"reactedEmoji":13,"comments":45,"isCommentsOpen":18},87200,2,{"id":30,"username":31,"name":32,"initials":33,"color":34,"avatarUrl":35,"groupBadge":36},"10818","34559482132596871914","Елена","ЕЛ","#B45309","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002Fl4sLS5wkBtRchCf0.png",{"id":37,"name":38,"icon":39,"color":40},5,"Эксперт","fas fa-star","#287b32","\u003Cp>п 54 ППР ни кто не отменял пока еще) 4. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.\u003C\u002Fp>\u003Cp>В связи с тем что с обновленным ГОСТом теперь элементарный осмотр должна выполнять только лицензированная организация, мы на ТО отправляем все огнетушители. Ведь если открыть ту самую инструкцию изготовителя то необходимость осмотров есть)\u003C\u002Fp> \u003Cp>Если вы с руководителем не согласны то 54-ым пунктом ему и обоснуйте.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Мое мнение: пункт в госте про 3% надо было исключить раз теперь ежеквартальных проверок нет, какая то недоработка ей богу.\u003Cbr>\u003Cbr>Это пример из жизни, а дальше решать Вам)\u003C\u002Fp>","п 54 ППР ни кто не отменял пока еще) 4. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.\n\nВ связи с тем что с обновленным ГОСТом теперь элементарный осмотр должна выполнять только лицензированная организация, мы на ТО отправляем все огнетушители. Ведь если открыть ту самую инструкцию изготовителя то необходимость осмотров есть)\n\nЕсли вы с руководителем не согласны то 54-ым пунктом ему и обоснуйте.\n\nМое мнение: пункт в госте про 3% надо было исключить раз теперь ежеквартальных проверок нет, какая то недоработка ей богу.\n\nЭто пример из жизни, а дальше решать Вам)",{},{},[],{"id":47,"number":19,"author":48,"date":14,"isSolution":18,"text":56,"rawContent":57,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":58,"reactionUsers":59,"reactedEmoji":13,"comments":60,"isCommentsOpen":18},87206,{"id":49,"username":50,"name":51,"initials":52,"color":53,"avatarUrl":54,"groupBadge":55},"10951","36757127642850596956","Константин","КО","#334155","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002F83T5ek4MNY3Dp6I6.png",{"id":37,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F18092#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"87187\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">Ольга\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> 3% касается только порошковых огнетушителей (про остальные видимо забыли) (и проверка заключается не только в осмотре, а отправке его на вскрытие и проверку на дефекты + пезарядка само собой)\u003C\u002Fp>\u003Cp>это в принципе и ранее было в СП 9, просто перекочевало в ГОСТ.\u003C\u002Fp>","[Ольга](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F18092\u002F1) 3% касается только порошковых огнетушителей (про остальные видимо забыли) (и проверка заключается не только в осмотре, а отправке его на вскрытие и проверку на дефекты + пезарядка само собой)\n\nэто в принципе и ранее было в СП 9, просто перекочевало в ГОСТ.",{},{},[],{"id":62,"number":21,"author":63,"date":14,"isSolution":18,"text":71,"rawContent":72,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":18,"canVote":18,"canEdit":18,"canDelete":18,"isEditing":18,"reactions":73,"reactionUsers":74,"reactedEmoji":13,"comments":75,"isCommentsOpen":18},87274,{"id":64,"username":65,"name":66,"initials":67,"color":68,"avatarUrl":69,"groupBadge":70},"1144","norton59","Владимир Беликов","ВБ","#047857","https:\u002F\u002Fs3.ru1.storage.beget.cloud\u002F1e0614191f9b-spechelp-public\u002Favatars\u002FMV0E0xOD3zoYS1dH.png",{"id":37,"name":38,"icon":39,"color":40},"\u003Cp>Как бы там не было, но согласно п. 5.1.7 ГОСТ Р 59641-2021 \"На объектах защиты, оснащенных пятью и более ПОРОШКОВЫМИ!!!!!! огнетушителями, ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей....\"...МЧСники-ГПНщики считают, что такое требование установлено для удобства проведения технического обслуживания, так как при таком подходе можно контролировать основные эксплуатационные параметры огнетушащего порошка, не проверяя все огнетушители.... К таким параметрам относятся, например, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть, содержание влаги и дисперсность. Если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке....... Здесь сравнительная редакция..Посмотрите, как было, как стало:\u003C\u002Fp> \u003Cdiv class=\"ButtonGroup\" data-fof-upload-download-uuid=\"00f54b53-9b51-4e0c-a775-2b195855535f\">\u003Cdiv class=\"Button hasIcon Button--icon Button--primary\">\u003Ci class=\"fas fa-download\">\u003C\u002Fi>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"Button\">gost-r-59641-2021-c-izmeneniem-1.pdf\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"Button\">314kB\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>КАК ГОВОРИТСЯ, К СЛОВУ: ГОСТ Р 59641-2021  является обязательным и внесён в Перечень документов в области стандартизации, которые обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».......ТОЛЬКО!!!! с 1 марта 2025 года, в соответствии с приказом МЧС России от 20 ноября 2024 года №1017, ФОРМЫ документов, предложенные в ГОСТ Р 59641-2021, рекомендуемые, а не обязательные.....\u003C\u002Fp>","Как бы там не было, но согласно п. 5.1.7 ГОСТ Р 59641-2021 \"На объектах защиты, оснащенных пятью и более ПОРОШКОВЫМИ!!!!!! огнетушителями, ежегодной проверке подвергается не менее 3% от общего количества огнетушителей....\"...МЧСники-ГПНщики считают, что такое требование установлено для удобства проведения технического обслуживания, так как при таком подходе можно контролировать основные эксплуатационные параметры огнетушащего порошка, не проверяя все огнетушители.... К таким параметрам относятся, например, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть, содержание влаги и дисперсность. Если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке....... Здесь сравнительная редакция..Посмотрите, как было, как стало: gost-r-59641-2021-c-izmeneniem-1.pdf314kB\nКАК ГОВОРИТСЯ, К СЛОВУ: ГОСТ Р 59641-2021  является обязательным и внесён в Перечень документов в области стандартизации, которые обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».......ТОЛЬКО!!!! с 1 марта 2025 года, в соответствии с приказом МЧС России от 20 ноября 2024 года №1017, ФОРМЫ документов, предложенные в ГОСТ Р 59641-2021, рекомендуемые, а не обязательные.....",{},{},[]]