[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"topic-15093":3},{"id":4,"firstPostId":5,"title":6,"author":7,"date":14,"lastReply":15,"category":16,"tags":17,"isFeatured":19,"isSticky":19,"isLocked":19,"isResolved":19,"isExpertInvited":19,"bestAnswerPostId":13,"canSticky":19,"canLock":19,"commentsCount":20,"lastPostNumber":21,"lastReadPostNumber":13,"hasNewMessages":19,"unreadCount":22,"views":23,"subscribersCount":21,"isSubscribed":19,"userVote":22,"votesCount":22,"bodyHtml":24,"rawContent":25,"rawCreatedAt":26,"rawLastPostedAt":27,"answers":28},15093,73617,"Может быть комиссия по электробезопасности из 3 человек? ",{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"9469","27164232811278068186","Dmitry","DM","#B91C1C",null,"10 февр. 2025 г.","11 февр. 2025 г.","Электробезопасность",[16,18],"комиссия",false,6,7,0,931,"\u003Cp>Коллеги , всем привет. Да , тема уже изрядно заезженная , но прошу разъяснения у опытных специалистов ( желательно со ссылками на нпа) \u003Cbr>\u003Cbr>В компании аттестованы в РТН 4 человека- 1 сотрудник с 4 группой , 3 сотрудника со 2 гр. Легитимно сделать так, подготовить приказ о создании комиссии по ЭБ из 3 чел. ( Председатель и 2 члена комиссии) , далее присвоить  1 сотруднику из компании  2 группу и уже сформировать окончательную комиссию из 5 сотрудников - 4 чел. С аттестацией из РТН , пятый с аттестацией комиссией организации из 3 чел? Читал форум здесь, пишут что многие отправляют всех 5 чел в РТн, у нас фактически 4 чел с РТН.\u003C\u002Fp> ","Коллеги , всем привет. Да , тема уже изрядно заезженная , но прошу разъяснения у опытных специалистов ( желательно со ссылками на нпа) \n\nВ компании аттестованы в РТН 4 человека- 1 сотрудник с 4 группой , 3 сотрудника со 2 гр. Легитимно сделать так, подготовить приказ о создании комиссии по ЭБ из 3 чел. ( Председатель и 2 члена комиссии) , далее присвоить  1 сотруднику из компании  2 группу и уже сформировать окончательную комиссию из 5 сотрудников - 4 чел. С аттестацией из РТН , пятый с аттестацией комиссией организации из 3 чел? Читал форум здесь, пишут что многие отправляют всех 5 чел в РТн, у нас фактически 4 чел с РТН.","2025-02-10T21:33:33+00:00","2025-02-11T08:47:08+00:00",[29,84,95,147,162,177],{"id":30,"number":31,"author":32,"date":15,"isSolution":19,"text":38,"rawContent":39,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":19,"canVote":19,"canEdit":19,"canDelete":19,"isEditing":19,"reactions":40,"reactionUsers":41,"reactedEmoji":13,"comments":42,"isCommentsOpen":19,"rawCreatedAt":83},73622,2,{"id":33,"username":34,"name":35,"initials":36,"color":37,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"9180","30941558293670109139","Марк","МА","#6D28D9","\u003Cp>не имея комиссии из пяти человек, вы не можете аттестовывать своих работников, в том числе пятого члена комиссии, так что ему - в РТН сдавать экзамен, потом создавать комиссию, потом аттестовывать своих.\u003C\u002Fp>","не имея комиссии из пяти человек, вы не можете аттестовывать своих работников, в том числе пятого члена комиссии, так что ему - в РТН сдавать экзамен, потом создавать комиссию, потом аттестовывать своих.",{},{},[43,60,66],{"id":44,"parentId":13,"author":45,"date":15,"text":57,"rawContent":58,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":59,"reactedEmoji":13},43018,{"id":46,"username":47,"name":48,"initials":49,"color":50,"avatarUrl":51,"groupBadge":52},"3912","dsp","DSP","DS","#1D4ED8","\u002Fassets\u002Favatars\u002F5G14ywHFotFJIl3D.png",{"id":53,"name":54,"icon":55,"color":56},5,"Эксперт","fas fa-star","#287b32","\u003Cp>Неверно. Минимальный состав комиссии для присвоения группы по ЭБ - не менее трех человек, включая председателя (заместителя председателя) - п. 54 ПРП. При проверке знаний членов комиссии не менее 2 человек в составе проверяющей комиссии (двое из этих самых \"не менее 3 человек\") должны пройти проверку знаний в РТН.\u003C\u002Fp>","Неверно. Минимальный состав комиссии для присвоения группы по ЭБ - не менее трех человек, включая председателя (заместителя председателя) - п. 54 ПРП. При проверке знаний членов комиссии не менее 2 человек в составе проверяющей комиссии (двое из этих самых \"не менее 3 человек\") должны пройти проверку знаний в РТН.",{},{"id":61,"parentId":13,"author":62,"date":15,"text":63,"rawContent":64,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":65,"reactedEmoji":13},43019,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>Поэтому мнения и разнятся, кто то пишет что обязательно 5, кто то пишет что 3 минимально. Вот поэтому и возник вопрос как лучше поступить\u003C\u002Fp>","Поэтому мнения и разнятся, кто то пишет что обязательно 5, кто то пишет что 3 минимально. Вот поэтому и возник вопрос как лучше поступить\n",{},{"id":67,"parentId":13,"author":68,"date":15,"text":80,"rawContent":81,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":82,"reactedEmoji":13},43044,{"id":69,"username":70,"name":71,"initials":72,"color":73,"avatarUrl":74,"groupBadge":75},"267","reutova_juliya","Реутова Юлия","РЮ","#0369A1","\u002Fassets\u002Favatars\u002FlNmpHnUdNQAbePsN.png",{"id":76,"name":77,"icon":78,"color":79},1,"Команда SpecHelp","spechelp-logo","#E10600","\u003Cp>Группу кто может присвоить? - комиссия.\u003Cbr>\u003Cbr>Приказ 796 п. 51. \u003Cstrong>Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек,\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Одновременно при проверке знаний может присутствовать не менее трёх, но легитимность комиссии только от 5 человек. То есть вы приказ о создании комиссии не имеете права делать на 3 человека.\u003C\u002Fp>\u003Cp>В чём сложность этого пятого отправить в РТН на 2 гр неэлектротехнического персонала? 43 вопроса уж осилит, а если нет, то стоит ли вообще?\u003C\u002Fp>","Группу кто может присвоить? - комиссия.\nПриказ 796 п. 51. **Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек,**\n\nОдновременно при проверке знаний может присутствовать не менее трёх, но легитимность комиссии только от 5 человек. То есть вы приказ о создании комиссии не имеете права делать на 3 человека.\n\nВ чём сложность этого пятого отправить в РТН на 2 гр неэлектротехнического персонала? 43 вопроса уж осилит, а если нет, то стоит ли вообще?",{},"2025-02-11T03:46:29+00:00",{"id":85,"number":86,"author":87,"date":15,"isSolution":19,"text":89,"rawContent":90,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":19,"canVote":19,"canEdit":19,"canDelete":19,"isEditing":19,"reactions":91,"reactionUsers":92,"reactedEmoji":13,"comments":93,"isCommentsOpen":19,"rawCreatedAt":94},73627,3,{"id":46,"username":47,"name":48,"initials":49,"color":50,"avatarUrl":51,"groupBadge":88},{"id":53,"name":54,"icon":55,"color":56},"\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F15093#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"73617\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">Dmitry\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> судя по описанию, вы соответствуете требованиям ПРП (приказ 796), указанным в пунктах 54 и 58.\u003C\u002Fp>","[Dmitry](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F15093\u002F1) судя по описанию, вы соответствуете требованиям ПРП (приказ 796), указанным в пунктах 54 и 58.",{},{},[],"2025-02-11T04:59:52+00:00",{"id":96,"number":97,"author":98,"date":15,"isSolution":19,"text":104,"rawContent":105,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":19,"canVote":19,"canEdit":19,"canDelete":19,"isEditing":19,"reactions":106,"reactionUsers":107,"reactedEmoji":13,"comments":108,"isCommentsOpen":19,"rawCreatedAt":146},73629,4,{"id":99,"username":100,"name":101,"initials":102,"color":103,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"3235","3697834444664099621","Anatoliy_K","AN","#BE123C","\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F15093#post-1\" class=\"PostMention post-mention-tag\" data-id=\"73617\" rel=\"\" target=\"\">\u003Cspan class=\"mention-reply-arrow\" title=\"Перейти к сообщению\">⮑\u003C\u002Fspan> \u003Cspan class=\"mention-author-name\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\">Dmitry\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fa> \u003Cbr>\u003Cbr>Добрый день.\u003Cbr>\u003Cbr>Аттестация - это Г.1.1 и Г.2.2.\u003Cbr>\u003Cbr>Скорее всего вы подразумеваете проверку знаний с присвоением группы, проводимую РТН.\u003Cbr>\u003Cbr>В организации должно быть 5 человек из числа административно-технического персонала, чтобы создать центральную постоянно действующую комиссию в задачи которой входит присвоение (подтверждение) группы.\u003Cbr>\u003Cbr>Никаких промежуточных комиссий действующее законодательство не предусматривает, но состав центральной комиссии может быть смешанный (так как есть еще тепловые энергоустановки, аттестация в сфере электроэнергетики и т.п.).\u003Cbr>\u003Cbr>Ответ ЦУ РТН прикладывал ранее \u003Ca href=\"\u002Fquestion\u002F12371\" rel=\"ugc noopener nofollow\" target=\"_blank\" rel=\"ugc noopener nofollow\" target=\"_blank\">ТУТ\u003C\u002Fa>, а также писал вывод:\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>Комиссия состоит не менее, чем из 5 работников из числа административно-технического персонала. Если в задачи комиссии входит только присвоение (подтверждение) группы, то у всех 5 работников должна быть группа по ЭБ (первично это ТАК РТН, далее можно своей комиссией).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>","[Dmitry](http:\u002F\u002F185.104.248.233\u002Fd\u002F15093\u002F1) \n\nДобрый день.\n\nАттестация - это Г.1.1 и Г.2.2.\n\nСкорее всего вы подразумеваете проверку знаний с присвоением группы, проводимую РТН.\n\nВ организации должно быть 5 человек из числа административно-технического персонала, чтобы создать центральную постоянно действующую комиссию в задачи которой входит присвоение (подтверждение) группы.\n\nНикаких промежуточных комиссий действующее законодательство не предусматривает, но состав центральной комиссии может быть смешанный (так как есть еще тепловые энергоустановки, аттестация в сфере электроэнергетики и т.п.).\n\nОтвет ЦУ РТН прикладывал ранее [ТУТ](https:\u002F\u002Fvo.spec.help\u002Fd\u002F12371-razyasneniya-tsu-rtn-po-komissii-po-elektrobezopasnosti-kak-vam), а также писал вывод:\n\nКомиссия состоит не менее, чем из 5 работников из числа административно-технического персонала. Если в задачи комиссии входит только присвоение (подтверждение) группы, то у всех 5 работников должна быть группа по ЭБ (первично это ТАК РТН, далее можно своей комиссией).",{},{},[109,115,121,127,134,140],{"id":110,"parentId":13,"author":111,"date":15,"text":112,"rawContent":113,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":114,"reactedEmoji":13},43022,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>Добрый день, вы советуете 5 члена комиссии отправить в РТН сдавать экзамен на 2 группу и после этого делать комиссию ? \u003Cbr>\u003Cbr>Другие способы есть , чтобы создать комиссию из имеющихся 4 сотрудников, которые по факту сейчас  сдали экз в РТн чтобы присвоить  5 - му будущему члену комиссии 2 группу для включения в комиссию ? \u003Cbr>\u003Cbr>И вопрос, обязательно ли в приказе должен быть зам председателя или разрешено создать комиссию с 1 председателем и остальные 4 сотрудника члены комиссии ?\u003C\u002Fp> ","Добрый день, вы советуете 5 члена комиссии отправить в РТН сдавать экзамен на 2 группу и после этого делать комиссию ? \nДругие способы есть , чтобы создать комиссию из имеющихся 4 сотрудников, которые по факту сейчас  сдали экз в РТн чтобы присвоить  5 - му будущему члену комиссии 2 группу для включения в комиссию ? \nИ вопрос, обязательно ли в приказе должен быть зам председателя или разрешено создать комиссию с 1 председателем и остальные 4 сотрудника члены комиссии ? ",{},{"id":116,"parentId":13,"author":117,"date":15,"text":118,"rawContent":119,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":76,"userVote":22,"reactions":120,"reactedEmoji":13},43024,{"id":99,"username":100,"name":101,"initials":102,"color":103,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>Добрый день, вы советуете 5 члена комиссии отправить в РТН сдавать экзамен на 2 группу и после этого делать комиссию ?\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>Не то чтобы это совет. Так написано в ПРП. И когда будет 5 членов комиссии, то там уже можно проверку знаний проводить 3-мя самим себе.\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>Другие способы есть , чтобы создать комиссию из имеющихся 4 сотрудников, которые по факту сейчас сдали экз в РТн чтобы присвоить 5 - му будущему члену комиссии 2 группу для включения в комиссию ?\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>Можно, если у 5-го члена комиссии, например, есть аттестация по Г.1.1 или Г.2.2.\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>И вопрос, обязательно ли в приказе должен быть зам председателя или разрешено создать комиссию с 1 председателем и остальные 4 сотрудника члены комиссии ?\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>Обязательно должен быть заместитель, без него никак.\u003C\u002Fp>","> Добрый день, вы советуете 5 члена комиссии отправить в РТН сдавать экзамен на 2 группу и после этого делать комиссию ?\n\nНе то чтобы это совет. Так написано в ПРП. И когда будет 5 членов комиссии, то там уже можно проверку знаний проводить 3-мя самим себе.\n\n> Другие способы есть , чтобы создать комиссию из имеющихся 4 сотрудников, которые по факту сейчас сдали экз в РТн чтобы присвоить 5 - му будущему члену комиссии 2 группу для включения в комиссию ?\n\nМожно, если у 5-го члена комиссии, например, есть аттестация по Г.1.1 или Г.2.2.\n\n> И вопрос, обязательно ли в приказе должен быть зам председателя или разрешено создать комиссию с 1 председателем и остальные 4 сотрудника члены комиссии ?\n\nОбязательно должен быть заместитель, без него никак.",{},{"id":122,"parentId":13,"author":123,"date":15,"text":124,"rawContent":125,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":126,"reactedEmoji":13},43033,{"id":8,"username":9,"name":10,"initials":11,"color":12,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>У зам председателя 2 группа может быть из РТН ? \u003Cbr>\u003Cbr>По поводу включения 5 сотрудника с обучением Г.1 , после того как он обучился уже создавать , включив его а состав комиссии 5 членом комиссии ? Не поделитесь ссылкой на нпа по поводу обучения г.1 на 5 сотрудника\u003C\u002Fp> ","У зам председателя 2 группа может быть из РТН ? \nПо поводу включения 5 сотрудника с обучением Г.1 , после того как он обучился уже создавать , включив его а состав комиссии 5 членом комиссии ? Не поделитесь ссылкой на нпа по поводу обучения г.1 на 5 сотрудника ",{},{"id":128,"parentId":13,"author":129,"date":15,"text":131,"rawContent":132,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":133,"reactedEmoji":13},43035,{"id":46,"username":47,"name":48,"initials":49,"color":50,"avatarUrl":51,"groupBadge":130},{"id":53,"name":54,"icon":55,"color":56},"\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>Не то чтобы это совет. Так написано в ПРП.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Комиссия состоит не менее, чем из 5 работников из числа административно-технического персонала. Если в задачи комиссии входит только присвоение (подтверждение) группы, то у всех 5 работников должна быть группа по ЭБ (первично это ТАК РТН, далее можно своей комиссией).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>Ни в прилагаемом ответе РТН, ни в ПРП не содержатся требования о проверке знаний в комиссии РТН всеми 5 членами комиссии организации. Особенно, что касается \"первично\". В пунктах 50-54 и 58 ПРП всё довольно понятно прописано.\u003C\u002Fp>","> Не то чтобы это совет. Так написано в ПРП.\n\n> Комиссия состоит не менее, чем из 5 работников из числа административно-технического персонала. Если в задачи комиссии входит только присвоение (подтверждение) группы, то у всех 5 работников должна быть группа по ЭБ (первично это ТАК РТН, далее можно своей комиссией).\n\nНи в прилагаемом ответе РТН, ни в ПРП не содержатся требования о проверке знаний в комиссии РТН всеми 5 членами комиссии организации. Особенно, что касается \"первично\". В пунктах 50-54 и 58 ПРП всё довольно понятно прописано.",{},{"id":135,"parentId":13,"author":136,"date":15,"text":137,"rawContent":138,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":139,"reactedEmoji":13},43041,{"id":99,"username":100,"name":101,"initials":102,"color":103,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fprofile\u002F9469\" class=\"UserMention user-mention-tag\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\" rel=\"\" target=\"\">@Dmitry \u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp> \u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>У зам председателя 2 группа может быть из РТН ?\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>Да.\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>По поводу включения 5 сотрудника с обучением Г.1 , после того как он обучился уже создавать , включив его а состав комиссии 5 членом комиссии ? Не поделитесь ссылкой на нпа по поводу обучения г.1 на 5 сотрудника\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>Комиссия по проверке знаний может проводить проверку знаний в области тепловых энергоустановок и т.п., а не только присваивать (подтверждать) группу. Если потребность только в группе - комиссия должна состоять из 5 работников из АТП с группой по ЭБ. Поэтому в ПРП есть требования:\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote class=\"uncited\">\u003Cdiv>\u003Cp>ПРП, утв. Приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796:\u003C\u002Fp>\u003Col style=\"list-style-type:decimal\" start=\"55\">\u003Cli>Состав комиссии по проверке знаний организации должен быть подобран таким образом, чтобы области знаний, в которых в соответствии с пунктом 54 Правил проведена проверка знаний членов комиссии, охватывали все области знаний и направления компетенции члена комиссии или иного работника, у которого проводится проверка знаний.\u003Cbr>\u003Cbr>...\u003C\u002Fli>\u003Cli>В случае если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fblockquote>","@27164232811278068186 \n\n> У зам председателя 2 группа может быть из РТН ?\n\nДа.\n\n> По поводу включения 5 сотрудника с обучением Г.1 , после того как он обучился уже создавать , включив его а состав комиссии 5 членом комиссии ? Не поделитесь ссылкой на нпа по поводу обучения г.1 на 5 сотрудника\n\nКомиссия по проверке знаний может проводить проверку знаний в области тепловых энергоустановок и т.п., а не только присваивать (подтверждать) группу. Если потребность только в группе - комиссия должна состоять из 5 работников из АТП с группой по ЭБ. Поэтому в ПРП есть требования:\n\n> ПРП, утв. Приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796:\n55. Состав комиссии по проверке знаний организации должен быть подобран таким образом, чтобы области знаний, в которых в соответствии с пунктом 54 Правил проведена проверка знаний членов комиссии, охватывали все области знаний и направления компетенции члена комиссии или иного работника, у которого проводится проверка знаний.\n...\n58. В случае если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется.\n",{},{"id":141,"parentId":13,"author":142,"date":15,"text":143,"rawContent":144,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":145,"reactedEmoji":13},43042,{"id":99,"username":100,"name":101,"initials":102,"color":103,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>\u003Ca href=\"\u002Fprofile\u002F3912\" class=\"UserMention user-mention-tag\" title=\"Карточка специалиста SpecHelp ID\" rel=\"\" target=\"\">@DSP\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp> \u003Cp>Добрый день.\u003Cbr>\u003Cbr>А как в организации с \"нуля\" создать комиссию из 5 работников из числа АТП, если только не через Ростехнадзор? АТП - персонал имеющий группу.\u003Cbr>\u003Cbr>Комиссию из 3-х создать нельзя, должно быть 5.\u003C\u002Fp>","@dsp \n\nДобрый день.\nА как в организации с \"нуля\" создать комиссию из 5 работников из числа АТП, если только не через Ростехнадзор? АТП - персонал имеющий группу.\nКомиссию из 3-х создать нельзя, должно быть 5.",{},"2025-02-11T05:13:24+00:00",{"id":148,"number":53,"author":149,"date":15,"isSolution":19,"text":156,"rawContent":157,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":19,"canVote":19,"canEdit":19,"canDelete":19,"isEditing":19,"reactions":158,"reactionUsers":159,"reactedEmoji":13,"comments":160,"isCommentsOpen":19,"rawCreatedAt":161},73648,{"id":150,"username":151,"name":152,"initials":153,"color":154,"avatarUrl":155,"groupBadge":13},"8647","30360839481133524886","VaVa","VA","#334155","\u002Fassets\u002Favatars\u002FQShJ1QIxiG6hBb4h.png","\u003Cp>При проверки знаний комиссия из 3 человек может быть. Но для создании комиссии по ЭБ необходимо аттестовать в рстх 5 человек.\u003C\u002Fp> ","При проверки знаний комиссия из 3 человек может быть. Но для создании комиссии по ЭБ необходимо аттестовать в рстх 5 человек.",{},{},[],"2025-02-11T06:25:15+00:00",{"id":163,"number":20,"author":164,"date":15,"isSolution":19,"text":171,"rawContent":172,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":19,"canVote":19,"canEdit":19,"canDelete":19,"isEditing":19,"reactions":173,"reactionUsers":174,"reactedEmoji":13,"comments":175,"isCommentsOpen":19,"rawCreatedAt":176},73650,{"id":165,"username":166,"name":167,"initials":168,"color":169,"avatarUrl":170,"groupBadge":13},"2755","6540905732622290340","Екатерина","ЕК","#0F766E","\u002Fassets\u002Favatars\u002F5PuOrNC9A5rL4clG.png","\u003Cp>у вас никого нет что ли со второй группой, включить на время в комиссию, для присвоения нужному человеку 2 группы?\u003C\u002Fp>","у вас никого нет что ли со второй группой, включить на время в комиссию, для присвоения нужному человеку 2 группы?",{},{},[],"2025-02-11T06:36:07+00:00",{"id":178,"number":21,"author":179,"date":15,"isSolution":19,"text":185,"rawContent":186,"votes":22,"userVote":22,"canFlag":19,"canVote":19,"canEdit":19,"canDelete":19,"isEditing":19,"reactions":187,"reactionUsers":188,"reactedEmoji":13,"comments":189,"isCommentsOpen":19,"rawCreatedAt":27},73682,{"id":180,"username":181,"name":182,"initials":183,"color":184,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"6851","8165411912797834772","Алексей","АЛ","#4338CA","\u003Cp>Вот мнение РТН\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"ButtonGroup\" data-fof-upload-download-uuid=\"bf9ea6dc-cc18-4267-baf3-6c9dc0cfcfe9\">\u003Cdiv class=\"Button hasIcon Button--icon Button--primary\">\u003Ci class=\"fas fa-download\">\u003C\u002Fi>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"Button\">energonadzor-po-clenam-komissii-2024.docx\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"Button\">13kB\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>","Вот мнение РТН\nenergonadzor-po-clenam-komissii-2024.docx13kB",{},{},[190,198,204],{"id":191,"parentId":13,"author":192,"date":194,"text":195,"rawContent":196,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":197,"reactedEmoji":13},43160,{"id":46,"username":47,"name":48,"initials":49,"color":50,"avatarUrl":51,"groupBadge":193},{"id":53,"name":54,"icon":55,"color":56},"12 февр. 2025 г.","\u003Cp>Это мнение по другому вопросу\u003C\u002Fp>","Это мнение по другому вопросу",{},{"id":199,"parentId":13,"author":200,"date":194,"text":201,"rawContent":202,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":203,"reactedEmoji":13},43211,{"id":180,"username":181,"name":182,"initials":183,"color":184,"avatarUrl":13,"groupBadge":13},"\u003Cp>Разве? Во втором абзаце сказано со ссылкой на нормативный документ - \"комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек\"\u003C\u002Fp>","Разве? Во втором абзаце сказано со ссылкой на нормативный документ - \"комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек\"",{},{"id":205,"parentId":13,"author":206,"date":213,"text":214,"rawContent":215,"canEdit":19,"canDelete":19,"votes":22,"userVote":22,"reactions":216,"reactedEmoji":13},43249,{"id":207,"username":208,"name":209,"initials":210,"color":103,"avatarUrl":211,"groupBadge":212},"8417","24681026811896264455","May Day","MD","\u002Fassets\u002Favatars\u002Fi8MznrtskGS8DpVm.png",{"id":53,"name":54,"icon":55,"color":56},"13 февр. 2025 г.","\u003Cp>А по другому вопросу:\u003Cbr>\u003Cbr>У нас специалисты по охране труда с V гр. до и выше 1000 В АТМ, сдавшие в РТН. Потребители. Да и много таких знакомых специалистов.\u003C\u002Fp>","А по другому вопросу:\nУ нас специалисты по охране труда с V гр. до и выше 1000 В АТМ, сдавшие в РТН. Потребители. Да и много таких знакомых специалистов.",{}]