← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#заземление

В каком НПА указано требование о наличии видимого контура заземления?

ЮЛ
Опубликовано 5 окт. 2023 г.

Добрый день. Подскажите нпа, где указано, что необходимо обеспечить видимый контур заземления электрооборудования (станки; электродвигатели, установленные в цехе)? Т.е. соединить заземление с видимым контуром.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
_RosSia
_RosSiaЭксперт✓ Эксперт решения
5 окт. 2023 г.· #4

По сути НПА не регламентируют чётко, раньше чётко было помню только в РМ4-249-91 "3.4. Соединения и ответвления стальных нулевых защитных (заземляющих) проводников между собой должны быть выполнены сваркой или болтовым соединением. Ответвления нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть видимыми, а места соединения проводников с узлами зануления (заземления) оборудования должны быть доступны для осмотра. " но насколько мне известно в 2021 году его заменили СТО 51246464-011-2015 и там остались такие же строчки.

ША
5 окт. 2023 г.· #2

Видимое заземление ПУЭ не регламентирует. И требовать сделать всю систему заземления видимой абсурдно. Существуют открыто проложенные проводники, которые маркируются согласно ряду стандартов. Кроме того, разборные части заземления должны быть видимы и доступны в местах соединения. А полноценная проверка заземляющей системы проводится испытанием с составлением акта.

Olka
OlkaЭксперт
5 окт. 2023 г.· #3

Я знаю только ПУЭ

1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.

АЛ
5 окт. 2023 г.· #6

Видимое заземление ПУЭ не регламентирует. Абсурдно требовать сделать всю систему заземления видимой. Открыто проложенные проводники маркируются согласно стандартов. Кроме того, разборные части заземления должны быть видимы и доступны в местах соединения. А полноценная проверка заземляющей системы проводится испытанием с составлением акта.

Ваш ответ