← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#наряд-допуск

Может ли роль допускающего выполнять начальник участка?

m560201
Опубликовано 6 июл. 2023 г.

В наряде-допуске работ в электроустановках выше 1000 записан допускающим начальник участка с V гр. (я утверждаю, что он относится а к электротехническому административно-техническому персоналу и не может быть допускающим, в соответствии с п. 5.8 приказа 903н - там из числа оперативного персонала) прав я или нет?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
_RosSia
_RosSiaЭксперт✓ Эксперт решения
6 июл. 2023 г.· #4

Если работы не по КЛ,ВЛ,КВЛ то вы правы. У нас например приказ на предприятии ОРД кто имеет право быть допускающим и там все с АТП есть в том числе, но в ЭУ им нельзя допускать т.к. делает ОВБ (оперативный персонал).

Olka
OlkaЭксперт
6 июл. 2023 г.· #2

Если вашему начальнику участка присвоена категория административно-технического персонала с правами оперативно - ремонтного, то его вполне можно назначить допускающим.

Алим Хасанович
6 июл. 2023 г.· #3

Опять права Ольга, у меня главный энергетик каждый год сдаёт экзамен в РТН на 5 группу административно-технологического персонала с правами оперативно-ремонтными. Прямо в заявлении прописываем когда подаём документы и нет проблем. А так, да, не имеет право, это разные функции соответственно разная ответственность

Sergey
SergeyЭксперт
6 июл. 2023 г.· #5

Добрый день, согласен с коллегами выше. Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, КЛ, КВЛ при соблюдении условий, перечисленных в пункте 5.13 Правил. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV по электробезопасности, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III по электробезопасности.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.