Доброго времени суток уважаемые коллеги. В очередной раз ищу ответ на вопрос о правоприменимости раздела 3 и 4 фнп 531. В данных разделах представлены специальные требования к эксплуатации сети газопотребления ТЭС, ГТУ и ПГУ. Вопрос насколько верно применение требований данных разделов к сетям газопотребления не относящихся к ТЭС, ГТУ и ПГУ. Если у меня ни ТЭС, ни ГТУ, ни ПГУ обязана ли эксплуатирующая организация учитывать и соблюдать требования данных разделов при эксплуатации сети газопотребления? Спасибо.
Ответы (1)
Нет, Вы применяете II. Общие требования к деятельности по эксплуатации, техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.
V. Газоопасные работы и приложения, но советую еще выполнить пункты 16. На каждый газопровод (наружный и внутренний), технологическое устройство (пункт редуцирования газа (далее - ПРГ), газорегуляторная установка (далее - ГРУ), котел должны быть составлены паспорта, содержащие основные данные, характеризующие газопровод, помещение ПРГ, технические устройства и контрольно-измерительные приборы (далее - КИП), а также сведения о проведенных техническом диагностировании, техническом обслуживании и ремонте и п.18. При эксплуатации газопроводов и технических устройств необходимо выполнять: