← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#категорирование объектов

Категорирование по ВПО и ПО гаражи?

OL
Опубликовано 10 нояб. 2022 г.

подскажите обязательно категорирование гаражных боксов, или можно без расчетов принять В1?

обязательно расчет проводить через горючие жидкости, можно заменить - перевести в кг через переводной коэффициент и расчет сделать через тв.вещества?*

  • мне сложно считать через давление, литры и пр. я руку набила на твердых ГВ

    подскажите

Ответы (1)

Владимир Беликов
13 нояб. 2022 г.· #2

Если в гараже легковушки, то можно и В1 прицепить на гараж, а если машины грузовые то, применяя метод 3 П, (пол-палец-потолок) то уж лучше В2 прицепить на гараж... Тут же все зависит от марок автомобилей:количество имеющихся в них горючих веществ и пр... Да и расчеты при проверке все-равно потребуют... Я недавно по маркам рассчитывал, с использованием программы. Ящик давайте, подскажу.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.