Нужны ли противопожарные двери между помещений с разной категорией ПБ?

Опубликовано 8 нояб. 2022 г.

Имеем: производственный участок и два складских помещения, вход в которые расположен на территории производственного участка.

Категории пожарной опасности: В2 - складские помещения, В3 - производственный участок.

Указанные помещения расположены в одном пожарном отсеке знания (отсек включает в себя производственный участок, склады, отделен от другого отсека противопожарными перегородками).

я думаю, что в таком случае противопожарные двери не нужны и достаточно обычных.

Где четко прописано в НПА?

Ответы (2)

ВА
9 нояб. 2022 г.· #2

Основное предназначение противопожарных дверей заключается в обеспечении условий для быстрой эвакуации людей из горящего здания и эффективной работы сотрудников МЧС по локализации и тушению пожара. Исходя из этого, определяются места обязательного монтажа подобных конструкций. В соответствии с правилами, установленными актуальной нормативно-правовой базой, противопожарные двери необходимо устанавливать в двух основных случаях – на путях эвакуации в местах массового скопления людей и на входе в помещения или постройки с повышенным уровнем пожарной опасности.

Правила, позволяющие определить, где необходима установка противопожарных дверей, регламентируются двумя базовыми нормативными документами. Первый из них – это СНиП 21-01-97. Он начал действовать с января 1998 года, заменив частично отмененный и прекративший действие СНиП 2.01.02-85. В документ дважды вносились серьезные корректировки, в 2011 году он зарегистрирован контролирующей организаций в лице Росстандарта в качестве актуального Свода правил (СП) 112.13330.2011.

Второй нормативный акт – это Технический регламент, определяющий основные требования пожарной безопасности, действующие на территории РФ при строительстве, ремонте, реконструкции, обслуживании и эксплуатации зданий и сооружений. Он введен в действие после принятия №123-ФЗ, который был подписан Президентом страны 22 июля 2008 года. Технический регламент постоянно дорабатывается, поэтому актуальной является редакция, утвержденная 27 декабря 2018 года.

В соответствии с положениями указанных выше нормативных актов, противопожарные двери ставятся в случае строительства, ремонта или реконструкции следующих видов зданий:

жилых многоквартирных домов, если проектом предусмотрено наличие внутри нежилых помещений;

образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждений;

общественных, коммерческих и административных построек, отнесенных к местам массового скопления людей;

складских и производственных объектов, эксплуатация которых предусматривает повышенный уровень потенциальной взрывопожароопасности.

Помимо перечисленных объектов, необходимо монтировать огнестойкие дверные конструкции на входах и выходах из следующих пожароопасных помещений:

электрощитовые, бойлерные и серверные;

вентиляционные шахты, колодцы и камеры;

чердаки, цоколи и подвалы;

лестничные клетки, коридоры, лифты и лифтовые холлы;

специализированные помещения и пространства для размещения различных инженерных коммуникаций и оборудования;

пути эвакуации, аварийные и эвакуационные выходы.

10 нояб. 2022 г.· #3

Обратите внимание на ст. 88 Техрегламента (ФЗ-123).

п. 1, если я правильно понял, то при разных категориях ПБ, нужно чтобы двери были однозначно. Даже если отсек один.