← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

Первичное присвоение 2 группы по электробезопасности на предприятии?

YV
Опубликовано 11 окт. 2022 г.

Добрый день, ранее на предприятии первичное присвоение проводили в УЦ, затем после передачи функций присвоения групп ЭБ в РТН , проводили подготовку персонала(дистанционно) в УЦ и аттестовывали в своей комиссии.

На подготовке сотрудников в УЦ настаивал бывший руководитель, говоря что это прописано в каком-то нормативном акте.

Возник вопрос -можно ли проводить подготовку сотрудников на первичное присвоение 2 группы на самом предприятии?

Спасибо

Ответы (1)

ВА
11 окт. 2022 г.· #2

Комиссия, созданная в организации в соответствии с требованиями пунктов 1.4.30 – 1.4.31 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП) для проведения проверки знаний, имеет право проводить проверку знаний правил работы в электроустановках, присваивать II группу и выше по электробезопасности, делать соответствующие записи в удостоверениях. Для присвоения персоналу организации соответствующей группы по электробезопасности должны быть выполнены условия, определённые » Приложением № 1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – Правила). В соответствии с пунктом 1.4.9 ПТЭЭП подготовка электротехнического персонала в организации может осуществляться по программам подготовки, разработанным в организации и утверждённым ответственным за электрохозяйство.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.