Коллеги, день добрый.
Подскажите пожалуйста, обязательно ли должны быть установлены наружные светозвуковые пожарные извещатели на вагонах-бытовках?
Если да, то каким документом это регламентировано?
За ранее благодарен за помощь.
Ответы (1)
Я опираюсь на данное требование: примечание 5 к таблице 2 СП 486 Для отдельно стоящих строительных бытовок и вагончиков, а также для сгруппированных и расположенных не более чем в два уровня во высоте, при организации выхода непосредственно наружу из каждой бытовки (вагончика) допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели.