Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас в архив установлена металлическая дверь, но так как устанавливали очень давно, то на ней отсутствует маркировка по пожаробезопасности. При проверке нам было выдано предписание: "не выделены помещения архивов общественного здания противопожарными перегородками 1-го типа, с заполнением проемов ЕI30." Можем ли мы отнести архив отнести к категории пожароопасности "Д" и не менять дверь? Архив офисный, площадью 10кв.2, установлена автоматическая система пожаротушения (помещение арендуемое).
Ответы (1)
Категория Д - негорючие вещества. Каким образом можно архив (а это бумага) отнести к негорючим? Меняйте дверь. А если уверены, что она точно подходит под требования, но нет маркировки - запрос заводу-изготовителю