подскажите какая должна быть освещенность в обычном офисе административного здания рабочего места с ПЭВМ.
и КЕО
подскажите какая должна быть освещенность в обычном офисе административного здания рабочего места с ПЭВМ.
и КЕО
Посмотрите здесь:
Добрый день!
Посмотрите таблицу 5.25. СанПин 1.2.3685-21 (там много информации, сюда она не влезет/будет не понятно)
Здравствуйте!
СанПиН 1.2.3685-21 табл. 5.25. Ориентируйтесь на минимальный объект различения (если это обычный офис - бухгалтерия и т.п., то объектом будет точка/запятая), а также учитывайте отличие фона от объекта различения. У нас, к примеру, нормативное значение 200-300лк (категория Vв). Это если у вас промышленное предприятие, если общественное, то та же 5.25 п. 1.