← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#обязательные требования

Требования заказчика к ответственному за электрохозяйство?

ВалерияЭксперт
Опубликовано 4 месяца назад

Коллеги, доброго дня! Помогите пожалуйста понять: может я глупая, а может лыжи не едут? Дали нам документ заказчика, обязательный к выполнению, и вижу я в нем вот такое

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Что-то не сходится в моей голове, п. 10 Приказа №811 Минэнерго говорит следующее:

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Это как так получается? Понятно, что заказчик делает то, что хочет, но не настолько же противоречить законодательству. Собственно проблема в чем: у меня нет человека с 4 группой (не задавались ранее в компании такими вопросами, а я пришла недавно), есть люди с третьей группой, НО я не имею желания в случае НС отвечать на основании какого такого волшебного документа я назначила человека с группой ниже, чем требует закон. Что посоветуете, а может кто-то и расскажет мне как это работает?

Ответы (2)

OlkaЭксперт
4 месяца назад· #2

Не ниже 3, значит может быть выше. То, что они там понаписали - не обращайте внимания, главное выполнять требования НПА. Если установки до 1000В, то 4 гр, если выше , то 5 гр. Отправляйте в РТН своего ответственного за ЭХ, пусть повышает группу. А заказчику, если время поджимает, высылайте все, что требуется для организации работ. Пока организуют работы, он уже получит требуемую группу ЭБ.

May DayЭксперт
4 месяца назад· #3

Помогите пожалуйста понять: может я глупая, а может лыжи не едут?

Здравствуйте, тут и то другое к сожалению навалилось сразу.

Где может глупая:

У вас требуют не III для ответственного за электрохозяйство, а работника с не ниже III, которому ответственный за электрохозяйство предоставил права. Т.е заказчик законодательству никак (почти) не противоречит.

п. 5.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок требует оперативный персонал со всеми правами. Такой персонал не может быть ниже группы III. Приказ выглядит так:

o-predostavlenii-prav.docx
41kB

Где может лыжи не едут:

Лыжи перестали ехать с утверждением нового ПТЭЭП, где исчез пункт о том, что ответственного за электрохозяйство можно не назначать

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6

1.2.4.У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.

В актуальном ПТЭЭП такого пункта нет (остались только пункты, где можно спихнуть эксплуатацию на другое юр.лицо или совместителя). То есть всё равно придётся родить рожу с минимум IV до 1000 В или одолжить:

Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811

п. 44 По решению руководителя или иного должностного лица потребителя, уполномоченного в соответствии с пунктом 41 Правил, проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить при одновременном выполнении следующих условий:

  • с даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев;

  • энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника;

  • у потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

Где лыжи частично, но едут:

Требование вашего заказчика недвусмысленно гласит, что работника обслуживающего электроустановки, которые вы себе разграничили актом, должен назначить ответственный за электрохозяйство. На самом деле его назначить может кто угодно, например руководитель организации.

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н п. 5.12.: ОРД организации (обособленного подразделения) должно быть оформлено предоставление прав...

Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811 п. 12.: Потребителем должны быть определены работники: г)имеющие право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски, выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ в электроустановках...

То есть вы можете назначить такого работника без ответственного за электрохозяйство, воспользовавшись образцом приказа сверху и, возможно, временно отделаться от заказчика. Но это не отменит того, что ОЭХ с IV придётся где-то родить.