← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#другое

Нужны ли противопожарные пероегородки в складских помещениях?

BO
Опубликовано 6 месяцев назад

Коллеги, подскажите пжл, где посмотреть требование к разделению противопожарными перегородками между стеллажами в складских помещениях категории В1 - В3???

Ответы (2)

6 месяцев назад· #2

п 8.3.3 СП 1.13130 В зданиях складов, за исключением категории Д, в стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 4-го типа. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы.

6 месяцев назад· #3

1) Посмотрите Раздел 6.3. "Требования к складским зданиям" СВОДА ПРАВИЛ СП 4.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ". В частности п.6.3.7 глаголит так : "Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий должны отделяться от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа". 2) Противопожарные перегородки между стеллажами в складских помещениях категорий В1–В3 устанавливают в больших складских помещениях, где в стеллажах имеются проходы. Такие проходы необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. Согласно СП 4.13130.2013, в складских зданиях с высотным стеллажным хранением категории В должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.