Уважаемые коллеги, приветствую!
Прошу помочь разобраться с вопросом: в дорожной компании приобрели электрический котёл паровой (передвижной парогенератор) с функциями аппарата высокого давления, подогрева воды и парогенерации "STEAMPRESSOR HYBRID" модель SH-1.
Технические характеристики:
Паропроизводительность - 480 кг/см2
Рабочее давление пара - 0,67 - 1,3 МПа (кг/см2)
Номинальная температура пара - 167 - 195 град С
Вопрос:
1) Является ли данное оборудование (парогенератор) опасным производственным объектом?
2) Полежит ли парогенератор постановке на учёт в органах Ростехндзора РФ?
3) Распространяются ли на парогенератор положения ФЗ-116 от 21 июля 1997 г. и Приказ РТН от 15 декабря 2020 г. N536 ФНП "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"?
Ответы (1)
Добрый день!
- Подлежит Регистрации в РТН: пункт 2 приложения 1 116-ФЗ температура выше 115гр. и давление выше 0,07МПа, у Вас IV класс опасности, давление менее 1,6 МПа.
- ФНП 536 распространяются:
-- п. 3 "д" - котлы передвижные.., п. 3 "ж" - электрокотлы;
-- не распространялись бы, если объем был менее 0,025 куб.м. (пункт 5г), а у вас судя по характеристикам в интернете более 2000 л, т.е. более 2 куб.м.