Пожарная безопасность#категорирование объектов

Нужно ли категорировать по пожарной опасности вентиляционную?

ОК
Опубликовано 7 месяцев назад

Был недавно у нас пожарный инспектор. Выдал предписание на категорирование серверных и электрощитовых. Но у нас есть еще вентляционные (прям отдельные помещения с вентиляционным оборудованием). Про них ничего не сказали.

Сейчас пишу служебку на заключение договора. Нужно ли включать в список для категорирования вентиляционную? Чтобы нам не возвращаться к этому вопросу больше

Ответы (3)

Olka
OlkaЭксперт
7 месяцев назад· #2

Категорированию подлежат все производственные помещения с повышенной опасностью, в том числе и вентиляционная

Елена
ЕленаЭксперт
7 месяцев назад· #3

Да, вентиляционные подлежат категорированию, но прежде чем заключать договор, поднимите всю проектную документацию на здание, в ней должен быть расчет. Если найдет, договор вам не нужен, сделаете выкопировку из проекта, соответствующие таблички на двери повесите

Владимир Беликов
7 месяцев назад· #4

Вентиляционные системы подлежат категорированию по пожарной безопасности согласно п.6.6. Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».