Доброго утра! Коллеги, разъясните п.26 Правил противопожарного режима №1479, гласит: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Что имеется ввиду под особым режимом? У нас детский дом, и сейчас я готовлю документы но выделение денежных средств на установку электромагнитных замков на эвакуационные двери. Это момент остается непонятным.. не возникнет ли вопросов у нашей администрации, в связи с этим.
Ответы (2)
Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
1)Т.е. объекты защиты, для которых соответствующими НПА установлены дополнительные, усиливающие, меры противопожарного режима: Военные объекты, Производства и переработка радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, Отдельные объекты энергетики, Тюрьмы.... У Вас обычный детский дом, так что для Вас основными НПА являются Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, Федеральный закон №123-ФЗ и пр. Ну и указивки Вашего городского Комитета по образованию. Так что спокойно организуйте установку Электромагнитного замка на входные двери. Автоматические доводчики везде стоят? 2) Как говорится, к слову: Если на объекте установлен особый режим безопасности, у замков должна быть система дистанционного открывания ответственным работником или автоматического открывания при активации противопожарной сигнализации. Вы сможете организовать со 100% надежностью обеспечения работы такой системы безопасности? 3) Как понял, Вы на все двери эвакуационных выходов хотите поставить ЭМЗ (лестничные клетки, поэтажные коридоры...). Может поставить только на входные, а на остальных доводчиками обойтись?