← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#нефть и нефтепродукты

Газоанализаторы, их эксплуатация, и ответственность за них?

ГУ
Опубликовано 25 авг. 2025 г.

Коллеги, добрый день. Меня озадачили такой темой...Нашим техникам, которые обслуживают программное обеспечении по мониторингу на буровых установках, закупили газоанализаторы. Ребята наши. Закупил газоанализаторы наш заказчик, мы исполнители. Руководство дало задачу подготовить приказы по ответственным за эксплуатации и выдачу , положения, инструкции по работе с газоанализаторами и контролю воздушной среды...Самое интересное, что кого назначать ответственным, я не понимаю? Супервайзер, который ездит по местам работы наших работников, он вообще оформлен в третьей уже компании, руководитель предлагал на него ответственность повесить....Я объяснила, что ответственный за эксплуатацию и обслуживание, поверку и тд, та организация, которая закупила эти именительные приборы...а мы со своей стороны можем разработать положение или порядок по контрою воздушной среды и инструкции ….у меня голова не варит уже с этими подрядчиками , заказчиками(((( и с газоанализаторами тоже впервые сталкиваюсь..

Помогите, пожалуйста,!

первое как распределить ответственность, втрое какие именно нужны документы, третье может быть есть у кого-то подобные?

Ответы (3)

Olka
OlkaЭксперт
25 авг. 2025 г.· #2

В бытность работы на РЖД были в ходу газоанализаторы, материально ответственное лицо - бригадир (непосредственно использующий прибор), отдельного приказа не было, в ИОТ об этом написано коротко:

3.2.1. Работы в подземных кабельных сооружениях должны выполняться после получения наряда-допуска и проведения целевого инструктажа бригадой в составе не менее трех работников, из которых двое - страхующие.

3.2.2. Между работником, выполняющими работу, и страхующим должна быть установлена радио или телефонная связь. Работники должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой и инструментом, а также газосигнализатором, позволяющими оценивать наличие как минимум двух опасных газов (метана и повышенного содержания двуокиси углерода.).

3.2.3. Газосигнализаторы необходимо проверять один раз в 6 месяцев в специализированных лабораториях. Проверка исправности газосигнализатора фиксируется в специальном журнале. Применение газосигнализаторов с просроченным сроком проверки запрещается.

3.2.6. Открывать люк колодца следует при помощи специального ломика (с медным наконечником), примерзшую крышку люка следует отогревать негашеной известью, горячей водой или горячим песком. Запрещается открывать крышку руками.

В случае применения инструмента из черного металла его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой.

3.2.9. Перед началом работ в подземных сооружениях необходимо проверить воздух на присутствие опасных газов с помощью газосигнализатора. При наличии опасных газов спуск рабочих в подземные сооружения запрещается

3.2.10. Наличие газа необходимо проверять как в колодце, где будет производиться работа, так и в смежных с ним колодцах.

3.2.11. Обнаруженные газы удаляются путем принудительной вентиляции.

3.2.12. Категорически запрещается определять наличие газа по запаху или опуская в колодец или камеру горящие предметы.

3.2.17. Категорически запрещается удалять газ выжиганием.

3.2.18. При недостаточной эффективности естественной вентиляции необходимо применять искусственную вентиляцию. Вентилятор получает электропитание от щита аварийной машины или аккумулятора, установленного на расстоянии не менее 1 м от края колодца. Нагнетаемый воздух подается через шланг, присоединенный к вентилятору в нижнюю часть колодца.

Применяемые для вентилирования колодцев вентиляторы должны обеспечивать полный обмен воздуха в открытых колодцах в течение 10-15 минут.

3.2.19. Если газ из подземного сооружения не удается полностью удалить, то спускаться в колодец разрешается только в изолирующем противогазе марки ПШ-1 со шлангом, выходящим на поверхность и закреплённым на расстоянии не менее 2 м. в сторону от лаза. Наблюдать в этом случае за рабочим в колодце и за шлангом должен руководитель работ.

3.2.20. Работать в подземном сооружении в изолирующем противогазе разрешается не более 10 мин. Каждый из рабочих, проработав 10 мин в колодце, следующие 20 мин должен находиться на воздухе.

3.2.21. Независимо от результата первичной проверки колодца на присутствие газа необходимо держать включенным газосигнализатор, либо дальнейшая проверка должна производиться через каждый час газоанализатором.

May Day
May DayЭксперт
25 авг. 2025 г.· #3

скиньте почту

Владимир Беликов
25 авг. 2025 г.· #4

А может Вам листануть приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. №532. Согласно этого приказа, за каждым находящимся в эксплуатации газоанализатором должно быть закреплено ответственное лицо из числа рабочих или ИТР. Оно обязано следить за исправностью и работоспособностью прибора, за своевременностью проведения технического обслуживания и государственной поверки.

Некоторые другие аспекты распределения ответственности:

Работодатель обязан, если того требует специфика деятельности предприятия, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, к которым относятся и газоанализаторы.

Технический руководитель (главный инженер) объекта, использующего сжиженные углеводородные газы, организует контроль за исправностью средств измерений и своевременностью проведения метрологического контроля и надзора.

Объект или подрядная организация, которым выдаются газоанализаторы, обеспечивает своевременную поверку, калибровку и техническое обслуживание прибора, а также несёт ответственность за любые повреждения газоанализатора.