Коллеги, добрый день, меняю на предприятии пожарные краны.
возник вопрос.
На каком расстоянии от электро распределителя может быть установлен пожарный кран?
Ответы (1)
Согласно п. 7.1.28. ПУЭ (ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК) "Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ должно быть не менее 1 м". Но лучше, чем дальше, тем.....лучше..... Кстати, НЕДОПОНЯЛ... Так крепите НА ТО МЕСТО, ОТ КОТОРОГО СТАРЫЙ ОТСОЕДИНИЛИ, на тоже самое место........... Пожарный кран крепится к отводу трубопровода внутреннего противопожарного водопровода с помощью ЗАПОРНОГО КЛАПАНА. Запорный клапан — элемент запорной арматуры, конструктивно выполненный в виде клапана..... ПОЖАРНЫЙ КРАН — комплект, состоящий из клапана, установленного на пожарном трубопроводе, и пожарного рукава с ручным стволом....... Листаните Свод правил СП 10.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ".
На схеме Ду-50 — это диаметр условного прохода (Ду) запорного клапана (вентиля). Запорные клапаны с диаметром Ду-50 предназначены для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах.