Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста нужно ли на теплоэлектростанции разрабатывать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении или достаточно ПМЛЛА?
Ответы (1)
Оба документа обязательны:
- Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении необходим в соответствии со пунктом 4 статьи 20 190-ФЗ и согласовывается с администрацией или единой теплоснабжающей организацией и контролируется Администрацией, Ростехнадзором и Минэнерго (без него не пройти подготовку к ОЗП).
- ПМЛЛА - пункт 2 статьи 10 116-ФЗ согласовывается с лицензированной аварийно-спасательной службой и контролируется Ростехнадзором (без него не пройти лицензирование ОПО).