Требования ПБ по размерам тамбур-шлюзов?

Опубликовано 16 июл. 2025 г.

Коллеги, подскажите, какие требования по габаритным размерам тамбур-шлюзов на пути эвакуации (тамбур шлюзы с обдувом для чистых помещений, обдув воздухом персонала)?

Вот что пишет СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

4.2.18. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м.

4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м (персонала менее 50 чел.).

4.3.11. Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проёмов не менее, чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м.

Я правильно понимаю требования?

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

И такой вопрос, глубина и ширина в данном случае - внутренние, верно?

Тамбур-шлюзы вот такого типа

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ответы (1)

16 июл. 2025 г.· #2

Всё правильно, СП 1.13130.2020 пункт 4.3.11,... Можно добавить, что в случае выхода в тамбур или тамбур-шлюз (если такое случится) двух и более дверей, не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей..... Ну и пункт 4.3.2 СП 1.13130.2020 не надо забывать, согласно которому высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м.....А также, в местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026.......