← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#оценка профессиональных рисков

Может есть у кого то карты проф.рисков при перезарядке огнетушителей?

ЕК
Опубликовано 29 мая 2025 г.

Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, проф.рисками при техническом обслуживание пожарных кранов и пожарных гидрантов, насосных станций, резервуаров внутреннего и внешнего пожарного водопровода. Проф.риски при перезарядке огнетушителей.

Ответы (2)

_RosSiaЭксперт
30 мая 2025 г.· #2

I. Техническое обслуживание пожарных кранов (ПК) и гидрантов (ПГ)

  1. Физические риски:

    Травмы при работе с тяжелым оборудованием (ключи для ПГ весом до 15-20 кг) → вывихи, переломы пальцев (СП 10.13130.2020 п. 6.1.5).

    Падение в колодцы (глубина до 3 м) при обрушении люков или скольжении → черепно-мозговые травмы (ГОСТ 12.3.006-75).

    Поражение электротоком при контакте с подземными кабелями во время вскрытия гидрантных колодцев (ПОТ при ЭЭ п. 3.1).

    Меры защиты:

    Использовать травмобезопасные ключи с телескопическими ручками.

    Установка ограждений при открытых колодцах.

    Обязательное применение диэлектрических перчаток и ботинок (≥ 1000 В).
  2. Биологические/химические риски:

    Заражение легионеллезом при контакте с застоявшейся водой в ПК.

    Отравление H₂S в глубоких колодцах (ПДК 10 мг/м³).

    Контроль:

    Анализ воды перед пуском системы (СанПиН 2.1.4.1074-01).

    Принудительная вентиляция колодцев + газоанализаторы.

II. Насосные станции и резервуары

  1. -риски:

    Удушье в резервуарах (O₂ < 19%) – случай гибели 2 рабочих в СПб (2021 г.) при очистке цистерны.

    Взрывоопасная атмосфера при работе с топливными баками АДС.

    Требования:

    Наличие наряда-допуска на ОФР (ГОСТ 12.1.004-91).

    Непрерывный мониторинг воздуха (CH₄, O₂, H₂S).
  2. Эргономические риски:

    Вибрационная болезнь при обслуживании насосов (вибрация > 0.5 м/с² по СН 2.2.4/2.1.8.566-96).

    Постоянный шум > 80 дБ → тугоухость (СанПиН 2.2.4.3359-16).

    Защита:

    Противовибрационные коврики + СИЗ органов слуха (наушники 3M Peltor).

    Ограничение времени работы в шумных зонах (макс. 1 час непрерывно).

III. Перезарядка огнетушителей

  1. Риски высокого давления:

    Взрыв баллона при гидроиспытаниях (случай на заводе «Ирмаш»: давление 300 бар → осколочные ранения).

    Выброс хладагента при заправке хладоновых систем (обморожение кожи).

    Нормы безопасности:

    Испытательные камеры с бронестеклом (ГОСТ Р 51057-2001).

    Дистанционная заправка CO₂ (температура выхода -78°C).
  2. Токсикологические риски:

    Вещество Опасность ПДК

    Порошок ABCE Силикоз, астма 6 мг/м³

    Хладон 227ea Наркоз, аритмия 3 000 ppm

    Углекислота Гипоксия (при 7% в воздухе) 9 000 ppm

    Процедуры:

    Локальные вытяжки + респираторы 3М 9925 (FFP3).

    Обязательный душ после работы с порошком.

IV. Управление рисками

Обучение:

Курс повышения квалификации

Тренажеры отработки ЧС (разгерметизация баллона).

Технические решения:

Автоматические линии заправки огнетушителей (роботизация).

Дистанционные камеры осмотра резервуаров.

Медицинский контроль:

Ежегодная флюорография (при работе с порошками).

31 мая 2025 г.· #3

При перезарядке огнетушителей на рабочем месте основные риски:

Разрушение огнетушителя. Это может произойти из-за перегрузки ОТВ, ударов по огнетушителю или гидравлических испытаний без защитного устройства.

Разлёт осколков при разрушении рабочих частей оснастки.

Вредное воздействие ОТВ на организм человека. Химические вещества, входящие в состав заряда, могут вызывать раздражение, а в некоторых случаях — отравление.

Повышенное содержание вредных паров и аэрозолей в воздухе рабочей зоны.

Падение предметов с высоты (например, огнетушителя).

Недостаточная освещённость рабочей зоны.

Ваш ответ