← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

Возможен единоличный осмотр при II группе по электробезопасности?

Опубликовано 28 апр. 2025 г.

Пишу СЗ о разрешении единоличном снятии показаний со счетчиков на столбах, какая минимальная группа по эб допустима? Была 3 а сейчас хотим 2 группу разрешить.И какие минимальные права должны быть? Оперативный персонал только, оперативно-ремонтный? Или возможно ли вообще без прав быть?

Ответы (1)

May DayЭксперт
28 апр. 2025 г.· #2

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н

3.4.Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки

Осуществляющий оперативное обслуживание = эта ЭУ закреплена за ним распоряжением ответственного за электрохозяйство.

Что бы выполнять эту работу не по наряду-допуску необходимо ввести в действие перечень работ в порядке текущей эксплуатации и внести туда эту работу (снятие показаний с узлов учёта)

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.