здравствуйте. дано- в жилом многоквартирном доме отдельный вход в помещение 6*4. в данном помещении оборудуется парикмахерская (1 работник). будет зал, туалет и тамбур. Достаточно ли поставить по 1 огнетушителю на помещение - тамбур, туалет, зал и по два дымовых пожарных датчика на помещение? или нужно проводить по слаботочке датчики с выводом куда-то? вроде бы само помещение по функциональной пожарной опасности относится к Ф3.5,, но само здание к Ф1 - а там требования другие. подскажите пожалуйста.
Ответы (1)
Согласно требованиям пожарной безопасности, в парикмахерской поставьте два огнетушителя: пенный для пожаров класса А и углекислотный для пожаров класса B...... Насчет АПС: Согласно ст. 5 ФЗ №123, это обязательное требование для всех помещений..... От прошлой жизни статеечка МЧСовская сохранилась, пригодится:
pb-parikmaxerskoi.pdf
557kB