← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#спецодежда, спецобувь и СИЗ

Как рассчитать необходимый уровень защиты СИЗ от электрической дуги?

АН
Опубликовано 10 февр. 2025 г.

Добрый день

Подскажите пожалуйста, кто-то сталкивался с подобной проблемой

Запросили расчёты на костюмы от электрической дуги у нескольких поставщиков, все на РУ 10кВ выдали разные значения, кто на 15, кто на 26, кто на 48 ккал

По одним и тем же данным по электроустановке

Можно ли каким то образом самим рассчитать уровень защиты, чтобы понять, что нужно приобретать. Все гарантируют защиту своими костюмами, но по факту защита абсолютно разная

Ответы (3)

Olka
OlkaЭксперт
10 февр. 2025 г.· #2

Я так понимаю, нужно воспользоваться "ГОСТ Р 12.4.234-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний"

anzhela.goryacheva
10 февр. 2025 г.· #3

я пыталась разобраться в этом вопросе, но у меня так и не вышло определить уровень защиты.

По моему я дочиталась до того, что надо проводить какие-то испытания, чтобы определить необходимый уровень защиты СИЗ. И на этом всё. У нас не будут это испытание проводить

Oksana
OksanaЭксперт
10 февр. 2025 г.· #4
kak-pravilno-podobrat-siz-neobxodimogo-urovnya-zashhity-ot-elektodugovogo-termiceskogo-vozdeistviya-tekst.rtf
23kB
Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.