← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#4 группа по электробезопасности

какая группа по элбез нужна руководителю, если ном. напряжение меньше 0,4 кВ?

ДИ
Опубликовано 28 нояб. 2024 г.

Добрый день!

Согласно п. 8 ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 августа 2022 г. N 811"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ":

В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя в соответствии с настоящим пунктом Правил может быть возложена на единоличный исполнительный орган указанного потребителя - юридического лица.

Правильно понимаю, что в данном случае руководителю все равно нужно получит 4 гр по элбез?

Ответы (1)

OlkaЭксперт
28 нояб. 2024 г.· #2

На него будут возложены функции отв. за электрохозяйство и это не отменяет требования к тому, что до 1000В должна быть 4 гр.ЭБ.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.