Добрый день, работаю на производстве, где малярный цех и сварка (пример привожу что разные классы пожара) в одном помещении, при этом пожарные щиты укомплектованы такими инструментами : лом, багор, два огнетушителя, два вёдра, покрывало, ящик песка( в точности не подходит ни под одну комплектацию пожарного щита, предпологаю что докомплектовали), прямой руководитель утверждает что это правильно, дал задание найти непосредственно документы подтверждающие правильность, бьюсь неделю, ни каких подтверждений найти не могу, помогите пожалуйста.
Ответы (2)
Приложение N 7 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации
НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ
Комплектация в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара
Доукомплектовывать пожарные щиты дополнительным инструментом не запрещено и не является нарушением требований пожарной безопасности..... Когда-то на сборах НСов по ПБ задавал такой вопрос самому С.В.Соборю. Его ответ был:"В целях усиления пожарной безопасности можно ВСЁ!!!!".