← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#документы

Периодические замеры сопротивления изоляции?

КИ
Опубликовано 29 мая 2024 г.

В моей организации (бюджетная организация с офисами) есть только ВРУ до 1000 В от которого отходит питание до распред. щитков, которые, в свою очередь, запитывают розетки в кабинетах, также есть помещение серверной (если это имеет значение) с оборудованием. Требуется ли издавать приказ руководителю организации об утверждении периодичности испытаний электропроводки, сетей освещения, контуров заземления и т.д. не реже 1 раза в 3 года (придерживаясь устарешвих формулировок правил, в новых правилах ничего по данному вопросу найти не могу) и соответственно проводить данные электроизмерения?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (1)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
_RosSia
_RosSiaЭксперт✓ Эксперт решения
29 мая 2024 г.· #2

Не регламентировано

Ваш ответ